bonjour,
j'aimerais construire une cabane perchée, et je m'interroge donc sur les sections a utiliser.
je me place dans le schema de deux madriers sérrés par tige filletés autour du tronc de l'arbre. Je pense me situer donc dans le cas dune poutre sur deux appuits ( au niveau des tiges filletés eloignés de 1 m) et un porte a faux de chaque coté de 2 m.
la formule de fleche etant : -(q*L4/16E*IGZ)*((5/24)-(a2/L2))
L etant lespace entre les deux tiges filletés
a etant le porte a faux de 2 m
E pour resineux apparement egal à 1 100 000 N/cm2
IGZ pour section rectangulaire = ((b*h)/12)*(b2+h2)
suis je sur la bonne voie et si oui quelle flèche est admissible dans ce cas afin de trouver mes section adequate?
merci d'avance
cordialement
nico
j'aimerais construire une cabane perchée, et je m'interroge donc sur les sections a utiliser.
je me place dans le schema de deux madriers sérrés par tige filletés autour du tronc de l'arbre. Je pense me situer donc dans le cas dune poutre sur deux appuits ( au niveau des tiges filletés eloignés de 1 m) et un porte a faux de chaque coté de 2 m.
la formule de fleche etant : -(q*L4/16E*IGZ)*((5/24)-(a2/L2))
L etant lespace entre les deux tiges filletés
a etant le porte a faux de 2 m
E pour resineux apparement egal à 1 100 000 N/cm2
IGZ pour section rectangulaire = ((b*h)/12)*(b2+h2)
suis je sur la bonne voie et si oui quelle flèche est admissible dans ce cas afin de trouver mes section adequate?
merci d'avance
cordialement
nico